Xem hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR60
Bước thứ 1: Cài đặt hệ số cos phi
Cần cấp nguồn điện cho bộ điều khiển, nhấn nút MODE đến khi đèn Set Cosphi sáng lên. Tiếp tục nhấn vào Programs để chỉnh hệ thống Cosphi. Nhấn nủ UP hoặc nút Down để thực hiện chọn chế độ Cosphi mà bạn mong muốn. Thông số cosphi từ 0.9--> 0.98 và thường để là Cosphi = 0.95.
Bước thứ 2: Cài đặt hệ số C/K
Hệ số C/K của bộ này có thể được cài đặt tự động tuy nhiên nếu việc cài đặt tiến hành tại xưởng thì nên cài bằng tay hệ số này để bộ điều khiển hoạt động chính xác hơn.
Trước khi cài đặt hệ số CK thì bạn cần nhập. Hệ số này được tính toán bằng công thức như trong tài liệu hướng dẫn bộ điều khiển tụ bù.
Nếu bạn sử dụng bộ điều khiển 6 cấp để điều khiển tụ bù 4 cấp, mỗi cấp tụ là 20 kva, 415V, và biến dòng sử dụng sẽ là loại 250/5A hệ số C/K là 0.56.
Cài đặt các bước tụ
Bạn muốn dùng 4 cấp có cùng dung lượng 20 KVA. Nhấn nút MODE/ SCROLL đến khi RATED STEPS sáng. Nhấn nút Programs để làm thay đổi các giá trị của các bước tụ. Thực hiện cài đặt chương trình điều khiển tụ bù bằng tay để kiểm tra hoạt động của các contactor. Đầu tiên nhấn nút MODE đến khi đèn SWITCH PRO sáng lên. Nhấn vào nút Programs để thay đổi chương trình khi giá trị đạt đến 001 thì nhấn DOWN hoặc UP, lại nhấn tiếp Programs để xác nhận thay đổi đó. Và lại thực hiện lại các bước để nhập 001 cho các bước tụ 3,4. Và các bước tụ 5,6 thì bạn tiến hành nhập giá trị 000.
Trên đây là các bước để cài đặt tụ bù, hy vọng chia sẻ có thể giúp ích được cho bạn. Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thiết Bị Điện Bình An luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Chúng tôi luôn đặt uy tín – chất lượng sản phẩm lên đầu để mang đến dịch vụ tốt, an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt là các nhà máy – xí nghiệp sử dụng máy móc công nghiệp thì nên trang bị bộ điều khiển tụ bù để có thể bảo vệ an toàn cho
Bước thứ 1: Cài đặt hệ số cos phi
Cần cấp nguồn điện cho bộ điều khiển, nhấn nút MODE đến khi đèn Set Cosphi sáng lên. Tiếp tục nhấn vào Programs để chỉnh hệ thống Cosphi. Nhấn nủ UP hoặc nút Down để thực hiện chọn chế độ Cosphi mà bạn mong muốn. Thông số cosphi từ 0.9--> 0.98 và thường để là Cosphi = 0.95.
Bước thứ 2: Cài đặt hệ số C/K
Hệ số C/K của bộ này có thể được cài đặt tự động tuy nhiên nếu việc cài đặt tiến hành tại xưởng thì nên cài bằng tay hệ số này để bộ điều khiển hoạt động chính xác hơn.
Trước khi cài đặt hệ số CK thì bạn cần nhập. Hệ số này được tính toán bằng công thức như trong tài liệu hướng dẫn bộ điều khiển tụ bù.
Nếu bạn sử dụng bộ điều khiển 6 cấp để điều khiển tụ bù 4 cấp, mỗi cấp tụ là 20 kva, 415V, và biến dòng sử dụng sẽ là loại 250/5A hệ số C/K là 0.56.
Cài đặt các bước tụ
Bạn muốn dùng 4 cấp có cùng dung lượng 20 KVA. Nhấn nút MODE/ SCROLL đến khi RATED STEPS sáng. Nhấn nút Programs để làm thay đổi các giá trị của các bước tụ. Thực hiện cài đặt chương trình điều khiển tụ bù bằng tay để kiểm tra hoạt động của các contactor. Đầu tiên nhấn nút MODE đến khi đèn SWITCH PRO sáng lên. Nhấn vào nút Programs để thay đổi chương trình khi giá trị đạt đến 001 thì nhấn DOWN hoặc UP, lại nhấn tiếp Programs để xác nhận thay đổi đó. Và lại thực hiện lại các bước để nhập 001 cho các bước tụ 3,4. Và các bước tụ 5,6 thì bạn tiến hành nhập giá trị 000.
Trên đây là các bước để cài đặt tụ bù, hy vọng chia sẻ có thể giúp ích được cho bạn. Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thiết Bị Điện Bình An luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Chúng tôi luôn đặt uy tín – chất lượng sản phẩm lên đầu để mang đến dịch vụ tốt, an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt là các nhà máy – xí nghiệp sử dụng máy móc công nghiệp thì nên trang bị bộ điều khiển tụ bù để có thể bảo vệ an toàn cho